三菱变频器CC-LINK通讯异常处理! 最近这条新配置的生产线变频器总是偶尔报警E.0P1 1、我最初觉得的可能是 cclink线缆有问题,接触不良之类的,紧固后依旧报警; 2、怀疑是接地线的问题,重新将所有通信板的屏蔽线接好,但还是偶尔会报警E0P1; 3、怀疑是通信板FR-A7NC的问题,直接更换了新品,但是依旧偶尔报警; 4、最后我把变频器通信速率P543调低了,将原来的3(5Mpbs)调整为2(2.5Mpbs)就可以了,没怎么报警了。 这个问题最后处理完了觉得是很简单的,就是一个参数的问题,但是具体排查过程中,浪费的很多时间,因为是偶发的,我连续盯了两个班才彻底解决的。