冷水机组故障维修

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

最近厂里一台设备,经常自动停下来。新来的电工,修了半天。没查出问题。有一台冷水机组的循环水泵,转动以后自己会停下来。听新来的电工说,电机是37千瓦的,用的是软启动,接触器,热继电器控制。他用万用表测了电源进线三相之间,都有380V,电机三相电阻也平衡,也没有接地。也检查了各连接电线,都没问题。我说,你拿电流表测电流了没有。他说测了,三相都差不多,是69A,70A,71A。热继电器调了75A。我说你把热继电器调到80A试一下。第二天刚上班,新来的电工说又停了。我说,你拿一个新的热继电器去换了。不知道会不会好。