中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

贤集大佬我这个是带差动保护电机,一个高压启动开关柜...

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

贤集大佬我这个是带差动保护电机,一个高压启动开关柜,一个高压运行开关柜(带水阻电机封星点)。测量保护在电机首端,要求改到电机尾端,顾将两个开关柜电流互感器对调。启动柜ABCN4011跟ABCN4031二次端子接线对调。运行时出线测量监视告警,B想有功和无功为负数,求解释。在线路没有接错的前提下,有可能是哪方面的原因。(电流互感器处接线方式不变)还是接线错误啊?搞不懂了?

最新回复
发布回复
原设计:计量测量在首端,后备保护在末端。现要求应该是:后备保护在首端,计量测量在末端。计量是4011,后备是4041,你动4031干什么?另外不是简单换二次回路这样简单,可能要把CT拆下来对换。
一般都是接错线了,而且直接对调电流线不行,还要核对互感器极性对不对,有可能是互感器首尾端反了
:二个柜CT极性是相反的,不能按原接线。改极性接线或改综保设置。
试验台可以精准的调整电流、电压包括相角,把量加到保护装置的端子上。过了额定的多少倍就启动,正常时候电流在额定以内,电流在电机中性点的方向和出线远端的CT测得的方向一致。如果相间短路,那么方向会向短路点流,因为阻值最小。装置判断电流大小和方向后动作于跳闸。调试,如果没有特殊情况,不会调整定值了。
你用万用表检查一下输出输入电流是否OK,据你所说的情况分析,应该是电线接法或者互相接错了。
看你这个应该是接错线了,而且直接对调电流线不行,还要核对互感器极性对不对,有可能是互感器首尾端反了!
电机内部绝缘可能有问题;保护装置本身问题;电流互感器的问题;谐波电流过大的问题等等随着新建火力发电动机组容量地不断扩大, 相应的辅机容量随之增大
可以先用万能表来检测一下输入的电流是否有问题,然后按照前面分析的情况直接接和电源就行了。
可能是保护装置本身的问题,或者是电流互感器出现了毛病。如果相间短路,那么此时的阻值是最小的,方向会向短路点流。
可能是保护装置本身的问题,或者是电流互感器出现了毛病。如果相间短路,那么此时的阻值是最小的,方向会向短路点流。

为您推荐

热门交流