PMJ1是设置在车库层1单元的总电表箱,共有7层,一层两户,合计14户,PM1是分户箱,图示均分器是设置在PMJ1旁边的,同在车库层,
那么问题来了,均分器怎么穿线?BV-16×2.5 2PC25什么意思?总共有14户,怎么要穿16跟线?

最新回复
发布回复
因为你的电表箱是十四户所以进十四根火线每户一根火线,均分器还要出一根火线到楼梯灯,还有一根共零线
因为你的电表箱是十四户所以进十四根火线每户一根火线,均分器还要出一根火线到楼梯灯,还有一根共零线
16*2.5是16根2.5平方25的管子一般可以穿8根线左右,你这个是2pc就是两根管子 我觉得你上面说的有不对你是不是看错了?有什么不懂的希望能帮到你,图纸多看很简单的。