故障描述:驱动器掉线 拆机检测:上电各部位供电正...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

故障描述:驱动器掉线
拆机检测:上电各部位供电正常,静态输出正
常。
目测485通讯网口附近电容漏液,印制线路有铜绿生锈腐蚀现象,万用表蜂鸣档测176B通讯芯片的5和6脚有没有和网口的左三和右3脚相通。测得两脚都显示 OL 无穷大,确定已腐蚀断线......直接用漆包线跳线过来接上再测通断。确定已接好上机测试通讯已正常。步进电机运行正常,故障修复。