中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

拜请万能的大神指教,这种液位变送器该怎样与仪表连接...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

拜请万能的大神指教,这种液位变送器该怎样与仪表连接?我与厂家联系过了,厂家说A接4,B接2,后面的两端子不用接,感谢!

最新回复
发布回复
最好把仪表和传感器的说明书 上传来看看,不知道这个传感器输出的信号是哪一种? 首先可以确定,9 10 接电源,7 8 是仪表输出的模拟量信号(电流 电压 等信号), 11 12 13 , 14 15 16 是液位的高低报警输出点。 具体到传感器的线,还是看看传感器的信号输出方式吧。 如果是电流信号,那就是传感器 右侧A+ A-分别到24V+(应该是仪表端子4)和仪表端子2, 仪表端子3接24V-(测量一下,4和3之间是不是DC24V电压,如果是的话,仪表端子3直接悬空就好)。 如果是电压信号,那就是传感器 左侧A+接仪表端子2,右侧的A+ 到24V+ (应该是仪表端子4),A-到24v-(应该是仪表端子3)。
厂家说的就是一个电流环,0-20或者4-20mA的电流输入。二次表4脚是输出24V电源到变送器A,2脚接变送器的输出B,电流形成环路即可显示,当然记得给二次表接个电源220V交流。
既然厂家都告诉你液位变送器与仪表的连接方法了,你还让别人说什么啊!真是无语!
1. 拆下电子外壳。 2. 将正极导线接到PWR/COMN接线端子上,负极导线接到-接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(Test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二... 3. 用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。
我个人觉得像图中这种液位变送器可以和3、4相连接,然后在仪表内输入相应的数值就可以了。
有水平安装的也有下进上出的垂直安装,是有垫片均在要求的位置,没有挤压膜片和密封不到位的情况。接线通电,将所有仪表与数显表连接正确,信号输出与接收均无问题。数显表与仪表之间一一对位。调试。是有压力,液位变送器,校零,参数设定,保证数显表与仪表的显示同步一致。上下报警值按现场要求设置,并与PLC连接。
A电源24V+,B输出4~20mA,四线制仪表接线端子分别为1为电源+,2为电源-,3为输入+,4为输入-。接线:2,4短接 A接1即仪表电源+ B接3即仪表输入+
可将正极导线接到接线端子上,负极导线接到-接线端子上,不可以将带电信号线与测试端子相连,最终终端汇入plc接线端由程序进行控制。
要保证数显表和仪表的显示同步一致。上下报警值要与PLC连接,并且现场要求设置。四线制仪表1是电源正极,2是负极,3是输入正,4是输入负。
一般厂家说的都是电流环,楼主想用的话,可以根据电流形成环路即可显示,记着把电源改为交流的。
可以根据图像进行液位变送器的设计,在仪表盘中输入相应的数值,最终可以得到一个良好的解决方案。
要保证数显表和仪表的显示同步一致。上下报警值要与PLC连接,并且现场要求设置。四线制仪表1是电源正极,2是负极,3是输入正,4是输入负。
个人觉的A电源24V+,B输出4~20mA,四线制仪表接线端子分别为1为电源+,2为电源-,3为输入+,4为输入-。接线:2,4短接 A接1即仪表电源+B接3即仪表输入+
我的想法是注意不得将带电信号线与测试端子(Test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试。

为您推荐

热门交流