对面的大佬看过来!37KW星三角启动用这种热继电器可以吗?感觉这种热继电器(37-50A)的接线柱有点细啊,看粗细像十平方的(图1),我接接触器的线用的25平方的,是不是得改用螺丝固定方式的热继电器?感谢指教!

最新回复
发布回复
37*2=74,买一个不小余80a载流量的热继电器,调到电机铭牌上的安全电流。就行,我觉得调个70就可以了,如果负载小就调小点
37*2=74,买一个不小余80a载流量的热继电器,调到电机铭牌上的安全电流。就行,我觉得调个70就可以了,如果负载小就调小点。
对于星三角启动,电机功率37KW,电流大概为74A,空气开关需选择比74A大的型号。可以选择100A的空开,热继电器的额定电流就选择和电机的额定电流一致即可。
我觉得可以它高寿命,高可靠 固体继电器ssr没有机械运动零部件,由固体器件完成触电功能,由于没有运动的零部件,因此能在高冲击\震动的环境工作灵敏度高、控制功率小、电磁兼容性好
朋友你好,你是担心接线器过于线导致输出电压过大产生烧毁吗?这边可以搞一个逆变器使输出电流在70安左右的恒定电流,然后加上一个变频器即可保证。
我个人觉得37kw的星三角是可以启动图中这种热继电器的,如果接住线有点细的话最好改为使用螺丝进行固定的热继电器。
37KW电机电流等于74安培,作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,热继电器额定电流和电机额定电流一致即可
施耐德的产品质量还算稳定,但是37KW的电机配用该型热继电器(37~50A)个人感觉好像还是偏小了一点。这个热继如果接在三角形内,按相电流整定是可以的。但若接在三角形外,按线电流(电机额定电流)整定就不行。
将热继电器额定电流和电机的额定电流弄为一致的。固体继电器ssr是没有机械运动零部件的,是由固体器件完成触电功能的。
这个耐热的产品质量挺好的,需要用电机配备一下,注意把继电器调整得偏小一点,这种好控制。
这种37千瓦的星三角应该是可以启动这样的热继电器的。不过需要有粗一点的接线柱来对螺丝进行固定。
将热继电器额定电流和电机的额定电流弄为一致的。固体继电器ssr是没有机械运动零部件的,是由固体器件完成触电功能的。
星三角启动,电机功率37KW,电流大概为74A,空气开关需选择比74A大的型号。可以选择100A的空开,热继电器的额定电流就选择和电机的额定电流一致即可。
在37kw电动机的星三角启动模式下时,一般接触器分为二种情况,作为三角形连接的接触器电流大概选为37*2≈74A,然后去查一下产品型号的说明书,选的型号把74A包括在里面即可
个人建议可以选择100A的空开,热继电器的额定电流就选择和电机的额定电流一致。