下载贤集网APP入驻自媒体
大工程,220KW变频器安装调试,进线185的硬电缆。 没错,这里原来是台ABBicon的变频器,几个月前一天夜里突然输入端短路了630A断路器都烧糊了,前面我发过了。 买的新变频器到了,安装带调试用了两天时间才搞定,安装带接线就费了大力气了,也可能是我们力气太小了。 安装好后接好控制线,上电调试,其实调试还是比较简单的,把电机参数icon设置一下再按照接线把I/O分配一下,结果还是出现的小状况,设置AIAQ时按F3死活是没反应修改不了参数,没办法只能早点收工下班,结果第二天一来再按同样的方法操作好了,师傅们调试ATV630变频器时遇到过这种情况没? 下面把我接的各端子功能列一下: R1B、R1C故障报警。 DI1正向运行、DI6故障复位。 AI1 4-20mA频率给定、AQ1 4-20mA运行电流。