中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

棘手问题急求解惑!图为冷量表主机DC24V供电,被...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

棘手问题急求解惑!图为冷量表主机DC24V供电,被烧的接线为PT1000温度接线点,PT1000插入到管道里面测量水的温度;现在莫名其妙的烧了!现场无焊接操作,之前使用正常。冷量表主机被击穿了,我控制柜PLC(西门子smart200)模拟量模块、SB AQ模块全部坏了,CPU和DI/DO模块是好的。请大神高手分析指点一下原因,感谢!

最新回复
发布回复
我们都在用PT100,没用过PT1000。这个就是线穿入高压了。要不怎么会烧糊?查24v电源  应该还是24v电源 传入高压了 看看 烧毁的这几个是不是公用24v电源。是不是你这个测温原件的电缆和其他高压电缆在一个线缆桥架内。
可以查一下,接的线供电应该不止24伏,24伏属于低压,弱电应该不足以击穿你所有的元器件,应该是哪边电路并联了,最好提供电气图纸方便给你分析。
三条线接到相应的仪表接线端子上即可啊。不明白看仪表接线说明书啊。3条线,一般单独一条线接温度仪表的第一接线端子,剩下的2条线是内部连接在一起的
这三条线需要接到相应的仪表上面才行,如果单独用一条线来测量可能会导致温度过高,损伤工件呀。
可能是选用的温度传感器的电阻丝不对,导致量程错误,也有可能是传感器没有标定好,都会导致设备故障,被烧。
可能是量程错误或者是传感器没有标定好。三条线一般单独一条线接温度仪表的第一接线端子,剩下两条的线是内部连接在一起的。单独用一条线来测量,会导致温度过高并且损伤工件。
可能是量程错误或者是传感器没有标定好。三条线一般单独一条线接温度仪表的第一接线端子,剩下两条的线是内部连接在一起的。单独用一条线来测量,会导致温度过高并且损伤工件。

为您推荐

热门交流