路过的大神请留步!控制柜里的开关电源输入220伏输出直流24伏, 直流输出端负极跟接地并联。这样对吗?问题是:接地从负极拆下量输出电压大约是19伏,接上接地量电压升高大约是22伏,请大神解惑,谢谢!

最新回复
发布回复
24V输出指正极对负极有24V。 通常电源输出是“浮地”的,与地线并不相通,因此对地不存在真正意义的电压,只有一点感应电压而已,不能输出电流。 如果如你所说,应该是一个正极接地的电源系统(俗称正极搭铁),以正极作为参考电平,输出负电压。
如果开关电源没有问题,线缆的屏蔽没有与信号线短接等问题,就是三相供电系统存在问题,尤其是接地存在问题。正常情况下不允许这样接。不是有专用的接地端子吗,这样有漏保的话容易跳的。没有分开,这个接地和电机的接地和所有的接地接在一起。
开关电源输入220交流,经过整流得到310V直流电源。再经过开关管得到24VDC,输出过取样,控制开关管的开度大小,高于24V就关小开关管,低于24V就开大开关管。
如果把开关调入220的交流电,那么通过整流以后就可以得到310v的直流电了,而且经过开关就可以控制。
直流输出端负极跟接地并联应该是没有问题的但是出现这种情况的话,我觉得可能是因为三相供电系统出现了问题导致的。
有直流24V的控制柜,一定会有电子电器装置,会有模拟、数字的公用点与-24V连接,任何系统的各个公用点一定要一点接地(PE或PEN)的。所以,-24V接地是正确的,一定要一点接地,不能串接。这个-24V不接那根线,实际也接地了,因为控制系统中难免有屏蔽线、屏蔽盒和传感器的外壳等,通过这些-24已经与地连接了。
开关电源变压器是隔离的原理上直流输出端负极跟接地并联是可以的,但一般接线是不会这样做的。
如果380伏漏电或者是接触外壳那直流负极岂不是就进高压了 这样不是很危险嘛
如果开关电源没有问题,线缆的屏蔽没有与信号线短接等问题,就是三相供电系统存在问题,尤其是接地存在问题。正常情况下不允许这样接。不是有专用的接地端子吗,这样有漏保的话容易跳的。没有分开,这个接地和电机的接地和所有的接地接在一起。