贤集大佬们,电机为0.75KW4及电机,接触器为1210.接触器故障为线圈闭合时上下接触不良,脚踏开关控制接触器带动电机,由于制成需要脚踏开关启停比较频繁,现在问题是新买的接触器用了2,3天就坏了,已经换了3个接触器了。大佬们这个到底是哪里出问题了?

最新回复
发布回复
班门弄斧一下。这种情况基本是接触器触点粘连。既跟工作制有关,频繁启动,也和接触器触点质量有关,小厂货假货不说,大厂的小接触器触点用料也选便宜货了。基本就两个方法:换大型号或换更好的厂家
弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。
最大负荷不要超过3千瓦,在电压380V情况下。用工作电压乘以触头额定电流就出来了。自己一算便知,为了安全起见,最好还要留1/3余量。
出现这种情况,一般是弹簧的弹力不足导致的,或者脚踏开关启动的比较频繁了,接触器不容易工作。
我猜是电动机的问题 电动机频繁点动,用交流接触器很容易坏,是因为启动电流很大,触点烧毁所引起的,交流电动机的启动电流是额定电流的6-7倍
主要是接触器频繁启动或接触能力不足、三相触头不能同步接触、接触面有杂质或不平整、接触面磨损不均匀等原因造成的。
可能是启动电流比较大,触点被烧毁所导致的。接触器频繁启动或者是接触能力不足,也会导致这种现象的产生。建议最大负荷不要超过三千瓦。要留有1/3的余量。
可能是启动电流比较大,触点被烧毁所导致的。接触器频繁启动或者是接触能力不足,也会导致这种现象的产生。建议最大负荷不要超过三千瓦。要留有1/3的余量。