中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

拜求前辈高人指点迷津!我国3~66kV电力系统大多...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

拜求前辈高人指点迷津!我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。系统正常运行时,三个相电压UA、UB、UC对称,三个相的对地电容电流IC0也对称,其相量和均为O,中性点对地电压为O,各相对地电压就是相电压。可平时正常运行时线路中性点对地电压我发现就一直是7V左右 ,是否正常?

最新回复
发布回复
你可以按照这个方法再试试,电压表在测量电压时,两个表笔分别接两条导线。那么三相对地电压,就是指电压表测量时,一表笔接相线,另一表笔接地线。
中性点不接地,就有可能不平衡。我未了解过该类系统,无法解释这个现象,也未能理解所述。是说(变压器)中性点对地电压为0、而线路中性点对地电压是7V左右(同一时间),还是两种不同状态下的数值?该系统是中性点不接地系统、还是为经消弧线圈接地的系统?
建议楼主先把他的中性点接一下的,然后在用电焊的方式把两根线焊到一起,最后再用接地系统。
我先问一下该系统是中性点不接地系统、还是为经消弧线圈接地的系统?我的理解是中性点不接地,就有可能不平衡
你这个系统是中性点不接地系统,应该就是中性点不接地导致不平衡!

为您推荐

热门交流