中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

棘手问题,请大侠拔刀相助!公司新建脱硫除尘项目,配...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

棘手问题,请大侠拔刀相助!公司新建脱硫除尘项目,配电室与原来供热公司配电室距离100米左右。除尘项目供电采用五线制。由于原供热公司线路一多半采用管道敷设,新增电源线无法进入管道,后来购买的电源线又为四线,公司刚好闲置了一台250kw的电动机,就把电源线接到电动机线路上了,四线里面的细线接保护地,新增一根95平方的单芯线,作为零线使用,固定在墙壁上架空过去。然后通电试机,发现线电压是平衡的,而相电压偏差较大,最低一相216,最高一相274,严重不平衡。去供热公司原配电室检查,电缆头处线电压线电压均正常。
而到除尘配电室检查,相电压就不平衡。怀疑数字显示仪表问题,用万用表检测仪表输入测电压,和仪表相同。又怀疑变频器影响,所以把所有变频器断电,电压还是不平衡。而这边负载只有一台电脑以及PLC,到底是什么原因造成的?谢谢指教!

最新回复
发布回复
断线故障如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。
这个配电室一般和供热公司距离很近的,可以先把零线架空在墙壁上,再把电压调整一个平衡位置就好了。
如果除尘配电室的相电压出现不平衡现象,我觉得很大可能性是由于数字显示仪表出现了问题导致的。
如果说除尘配电室的相电压显示不平衡的话,而电缆头处线电压线电压都是正常的,那么就考虑是数字显示仪表部分电路的问题了,当然也不排除是仪表显示的问题。
建议可以将零线架空到墙壁上,用去把电压调整到一个平衡的位置。一相断线或者是没有接通的时候,电压互感器保险丝熔断,都会造成三相的参数不对称。
除尘配电室相电压不平衡,题主已经对显示仪表和变频器进行了排查,我觉得题主可以试试调整一下零线的连接方式,在进行电压的平衡调整。
建议可以将零线架空到墙壁上,用去把电压调整到一个平衡的位置。一相断线或者是没有接通的时候,电压互感器保险丝熔断,都会造成三相的参数不对称。

为您推荐

热门交流