急求见多识广的前辈给予分析解惑!今早天然气燃烧机控...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

急求见多识广的前辈给予分析解惑!今早天然气燃烧机控制盒同时烧坏,别的电源指示灯220v也烧坏了20多个。别的设备pLc也突然没了反应,人机界面数据全部丢失,应检查电源正常,断电5分钟后恢复正常。直流设备和普通设没有问题。恳请前辈分析指教,我们防微杜渐,感激不尽!

最新回复
发布回复
可能是燃烧机马达的故障,马达不能起动除了可能是马达线圈或电容器损坏外,亦有可能是轴承的问题,或许风叶轮卡住不能转动。
这个机器被烧坏了,是不是因为控制盒内部出现了问题,建议楼主先检查一下电源是否正常再说。
可能是风压开关没动作风压开关损坏,燃气燃烧机当风压达到设定值触点也不能动作。风压口或测压管堵塞检查风压开关的设定值是否设置正确,风机故障导致风压过低。
两个方面,一是你们厂里的供电问题,是不是有地方接触不好,电网电压突变,二是PLC电源及其他设备电源的过压保护电路是否动作或没有,可能有的厂家为了节省成本没设过压保护电路!
多个220V电源指示灯同时损坏,很可能是过电压所致;浪涌保护器,该种情况下能否起到保护作用,可能要看其参数了
可能是马达线圈或者是电容器损坏或者是轴承产生了问题。建议可以将控制盒拆开,检查一下控制盒内部是否出现损坏,并且检查电源是否连接正常。
可能是马达线圈或者是电容器损坏或者是轴承产生了问题。建议可以将控制盒拆开,检查一下控制盒内部是否出现损坏,并且检查电源是否连接正常。