中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请教一个关于阀门间隔运行的问题!控制一个阀门间隔启...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

请教一个关于阀门间隔运行的问题!控制一个阀门间隔启动,运行5秒,停止10秒,为什么KT1运行5秒正常,KT2 十秒之后,两个时间继电器不断地跳动?看原理图也没有问题哇,图二是时间继电器。感谢前辈给我答疑解惑!

最新回复
发布回复
用两个通电延时时间继电器就能完成控制。 有两种接线方法如下。 1.用分段计时法,时间继电器A通电5S后,A的断电延时常闭动作,断开负载。同时接通时间继电器B,B通电5S后,复位A。 2.用累积计时法,时间继电器A和B同时通电,A设置时间5S,B设置时间为10S,当时间继电器B10S时间到,断开时间继电器A.B。 用时间继电器A的常闭延时触点控制负载。
这种产品用一个阀门来把控一下即可,如果继电器是不停跳动的,需要把原理图再好好看一下。
只要继电器没有坏,来回的跳,就是有电流不停的通断的表现。检查一下线路,看看是否有接线错误。
可以接两个传感器输入,有两个模拟量输出,有两个 OC 开关量输出,个人建议您使用1个ZHRT1-S1循环时间断电器,仅需要2个中间继电器就可以了
交流接触器到电动机的线路短路或者开路。短路后启动交流接触器时产生很大的压降,导致吸合线圈在低压下不能正常工作,所以就跳动。
就是个顺序启动的电路图很简单,时间有10秒和5秒,15秒,用上时间继电器就行了噻。加4个时间继电器就可以,这个看来没有高级电工职称的都比较难。

为您推荐

热门交流