遇知何 楼主方法有点错,量相间阻值用下边的表,卡表功能是卡电流,精度很低。量接地用摇表。既然跳漏保就先考虑接地。三级空开跳,考虑是过流,过流是接地,还是相间短路,用高精度的表量小电机阻值,大电机要用电桥。如果空开配的很小的话,也有可能是水泵卡住,转不动。