现场出口流量计,采集瞬时流量和累计流量,RS485通讯,增加信号分配器,一路到中控室,一路到数采仪。 地址都是01,导致一路采集正常,一路数据异常,咨询厂家,回复为不能这么用,两个从站读取一个主站,就应该把地址进行区分,同时去读肯定会产生干扰。 这情况,零时换分配器也不行,突然灵光一闪,把两路的读取周期设置成不一样的就行了,一路30秒,一路60秒,结果两路采集都正常,完美! 这也是一个经验之谈,如需要相同问题的小伙伴儿可以借鉴一下!