三菱FX-3GA-24MR PLC故障:测量发现2...

 行走江湖

下载贤集网APP入驻自媒体

三菱FX-3GA-24MR PLC故障:测量发现24v无输出,5v无输出。5v电源来取自24V。测量STRG6551,4脚电压12v左右,5脚电压0.35v左右。4脚电压正常,说明开关电源起振了。5脚是三路保护的汇集点。初级电流保护,稳压保护,次级电流保护,此电压符合正常范围。测量变压器输出,只有负半波电压。推测是开关管不良造成的,此开关管内置G6551元件中,决定采购此元件。不敢说百分百保准是它的问题,但我就是想换它。