中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

棘手问题,心里没底就来请教万能的大神了!昨天中午1...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

棘手问题,心里没底就来请教万能的大神了!昨天中午13点零5分 ,站区10号箱变报油位过高 。今早查看 ,无论后台还是现场报警都已消除。下图可看出 :每次都是中午时分报警 ,傍晚时分消除 ,请问这和油温有关系吗?能自动消除吗? 感谢赐教!

最新回复
发布回复
你可以试一下,放点油。如果是油位过高的情况下,放油会有效果。如果放完油还是有这种情况,可以考虑油温的问题。
你装的是机油吗,机油过多也不好,会增加油耗,增加发动机负担甚至造成烧机油,建议抽出一点来吧 然后过两天再看 这个和油温没关系
中午时分报警,很可能与环境温度和负载情况有关;只是提示性的报警吧,恢复正常后其提示则可消除。在油位高报警时对比一下温度,从规律上应该是温度引起的。和变压器温度有关系。热胀冷缩。感觉和负荷也有点关系,中午太阳能是发电量比较大。
机油过多会增加油耗,并且造成烧机油。可以抽出来一点油,在油温过高的情况下,放适当的油会有所效果。和油温没有关系,也不会自动消除。
我觉得这应该是油温的问题,想要确定题主可以试试适当放出一部分油,如果这种现象依旧出现,就是中午温度高,油出现了热胀冷缩的现象,导致报警。
应该是热胀冷缩的原因,中午温度最高,只要温度降低了就不会报警啦,解决办法最好检查下变压器油标线,是否超过油标线,如果超过就放掉一点...
中午时分报警,很可能与环境温度和负载情况有关;只是提示性的报警吧,回复正常后其提示则可消除。
应该是热胀冷缩的原因,中午温度最高,只要温度降低了就不会报警啦,解决办法最好检查下变压器油标线,是否超过油标线,如果超过就放掉一点...