中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请教一个关于星三角控制的小难题!做好了一个控制柜已...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

请教一个关于星三角控制的小难题!做好了一个控制柜已试过机,没带负载,然后到现场把线跟电机连好,合闸送电,5秒不到,碰的一声响炮,一个空开,一个接触器挂了,拜请各位指点问题出在哪了,我们防微杜渐。感激不尽!

最新回复
发布回复
如果降压与全压采用时间切换原则,降压启动延时时间到后,切换到全压,就可以不带负荷启动。 如果降压与全压采用电流切换原则,降压启动后,启动电流下降的设定值后,切换到全压,就必须带负荷启动。
应该是电机线圈的头尾搞错了。最容易出错的就是电机首尾端搞错。记得原来我厂消防泵开始运转没事,到了角星转换时就跳闸,拆开才发现接错了。倒是没炸。放炮意味着有短路的地方,是封星和角接触器的联鎖未能做好的原因,5秒时间正好是星转角的时候吧。
对于这个三角控制的问题,一般可以先把控制柜平面操作一下,然后再使用负载把接触器给断掉。
 我的建议是铜线和铝线连接必须做镀锌处理,不然就会出现像你这种情况,还有变压器在送电时,应先送负荷侧
题主遇到的问题大概率是线路连接错误导致的,可能是电机线圈的头尾连接存在问题,建议你对线路连接进行排查。
没有负载,刚启动就烧坏,很可能是有线虚接也可能触点本身不好。

为您推荐

热门交流