大佬这个安川V1000变频器自动启动不了,这个频率显示不对,原来显示F25.00,现在显示F0.00,手动能启动使用,这是怎么回事啊,什么故障呀,变频器也没有报警???

最新回复
发布回复
乱七八糟的,F是频率,你说的自动,那要看你自动给定的频率信号是什么,是485还是模拟量,还是多段速,那么多种方式控制频率,你都不说什么方式,说知道怎么就是零
乱七八糟的,F是频率,你说的自动,那要看你自动给定的频率信号是什么,是485还是模拟量,还是多段速,那么多种方式控制频率,你都不说什么方式,说知道怎么就是零
这是什么控制,端子还是模拟。可能控制信号有问题或变频器设置有问题,重新设置一下参数试试。
可能控制信号有问题 或变频器设置有问题看看给定电压应该是没有了,昨天这个型号的遇到同样问题
你这个是属于轻故障 变频器运行中出现轻故障报警,系统不会停机。停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动运行 你这个还可以用
可能是变频器的设置出现问题,题主的这种是属于轻故障的,停机时出现轻故障报警,变频器是可以继续去启动运行的。要确定自动给定的频率信号是485还是模拟量。
变频器出现不能自动启动的现象,我觉得题主可以检查一下是不是变频器的设置存在问题,排除后可以检查是不是信号端出现了问题,及时进行调整来解决问题。