电源,开关电源和继电器一直在闪,关键是开关电源电压...

 猫咪吃西瓜

下载贤集网APP入驻自媒体

电源,开关电源和继电器一直在闪,关键是开关电源电压输入是0,继电器都是24v的,可以正常使用,就是一直在闪。
检查接线,24v和220v没有接串,但是,继电器13和14与220 v的零线有240v的电压,后将开关电源换了一个新的也不行,最后,一拍脑门,接地呢?……对,没有接地,在外面找了一根钢筋钉到地下,倒了一盆盐水,接好线正常了。

最新回复
发布回复
可能是过流保护。 就是说:你接到12V,灯可以亮,接到24V/48V就出现这个现象。 你再串联2个或4个灯,再接到24V48V看看
现在是这样的情况,机器电源打开第四个继电器和电源一闪一闪的,把继电器链接控制板线拆了,在打开机器电源然后开关电源是正常亮的继电器不亮,控制板里面有电压是24v的,请问大神这是什么情况啊急死了