变频器模拟量参数设置:恒压供水时,如何将PLC与变...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

变频器模拟量参数设置:恒压供水时,如何将PLC与变频器的连接,我们知道模拟量信号一般有两种,一种是0-10v的电压信号,还有一种是4-20ma的电流信号。今天我讲一下变频器参数设置。
要使 PLC输入、输出 4mA 对应变概器输入电流 0mA,可将变频器的模拟量输入低点设定为20%,这样在 PLC 信号电流输入(输出)为4mA时,变频器器将保持 0Hz;而最高点设定为 100%这样,PLC 信号电流输大(输出)20mA 时,变频器将保持在 50Hz
要使变频器的输出电流 0mA 与 PLC 的 4mA 对应可将变频器的模拟量输出低点设定为一20%这样变频器在 0Hz时,将输出 4mA到 PLC,而高点设定为 100%,这样变频器在 50Hz时,将输出 20mA 到 PLC。