厂里的一台上料泵突然转不起来了,集控说有脱扣故障,...

 等待931

下载贤集网APP入驻自媒体

厂里的一台上料泵突然转不起来了,集控说有脱扣故障,现场盘泵转动正常,说明没有卡顿。是不是整定电流调的有点小?去上位机查看整定电流值路程有点远,想起有一台手操器可以查看修改电流的整定值。接好手操器找到上料泵所在的节点地址,发现75kW的电机,整定值设到了100A,把整定值调到了120A,重新启动上料泵运转正常。手操器有时还是方便。