中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

7.5的电动机100米远,电流调到31A总跳闸。电...

 风景哥哥

下载贤集网APP入驻自媒体

7.5的电动机100米远,电流调到31A总跳闸。电动机异常跳闸,除了检查电压、电流、电机三个方面外,还要检查电路导线和电闸本身是否有问题。

最新回复
发布回复
电动机异常跳闸,除了检查电压、电流、电机三个方面外,还要检查电路导线和电闸本身是否有问题
电动机异常跳闸,除了检查电压、电流、电机三个方面外,还要检查电路导线和电闸本身是否有问题。
电动机异常跳闸,除了检查电压、电流、电机三个方面外,还要检查电路导线和电闸本身是否有问题。
电动机在100米远的地方运行时电流调至31A导致跳闸,这可能是由于线路过长导致的电压降过大。除了检查电压、电流和电机本身外,还应检查电路导线是否存在接触不良、过热或规格不符合要求的问题。
长时间运转后,电动机内部可能会产生电机损耗和磨损。由于电动机散热不良、转子导轮间隙过大或者电压过低等原因,电流过大,导致跳闸。所以需要检查电动机的内部结构,如果需要进行清洗和更换轴承、铁心和转子等机械部件,这样可以减少电机损耗和磨损。
检查电路中的电机线缆,如果线缆过长或者截面积过小,会导致电机电流过高而导致跳闸。因此,可以更换电机线缆较大的截面积的电线。

为您推荐

热门交流