昨天,一台AB powerflex4M变频器被烧坏...

 等待931

下载贤集网APP入驻自媒体

昨天,一台AB powerflex4M变频器被烧坏了,由于没有同型号的备用变频器可用,为了不影响生产。正好有一台AB powerflex 753变频器的容量和4M变频器差不多。只能用753代替4M了,连接好主回路,把控制回路也接好,在753中调整相应的参数,因为这台设备用到两段速度来控制,所以变频器用到了多段速。调整好相应的参数,启动设备运行正常。