中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

昨天空压机更换完主接触器和角接触器后,上电启动,没...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

昨天空压机更换完主接触器和角接触器后,上电启动,没想到星接时正常,切换角接时,630安的断路器脱扣了。这又是什么情况?用螺丝刀盘电机风扇没有卡顿。又不敢重新上电启动只能向领导会报,领导让用兆欧表先摇电机。当时心想接触器又没有吸合,不用拆线直接用兆欧表摇电机绕组的阻值就行。摇对地阻值无穷大,摇相对相时不管同相还是不同相阻值都为零。这是什么情况?难道电机有问题?为了保险只能把电机接线盒引出的六条线从接触器下端拆开,把U1和W1线分别电流互感器中抽出来,重新摇对地阻值无穷大,摇同相阻值为零,不同相阻值也为无穷大,说明电机没有问题。接触器又没有吸合,为什么拆开与不拆开摇测的结果不一样?还是因为电流互感器的原因?既然电机线都拆了,顺便上电试一下星三角是否正常切换,上电启动星三角正常切换。看来只能请教厂家了。

最新回复
发布回复
题主更换接触器后使用角接断路器跳断,我觉得可能是电流互感器的接线存在问题,建议你对线路进行排查后进行调整,也可以直接联系维修部门来解决问题。
当电路中发生过载电流时,双金属片发热变形到一定程度时,就会推动牵引杆,引起操作机构的传动,触头断开造成整体的断路现象。
你把欠压线圈的受力弹簧小心的取下来就好了,下面的是分励线圈。要搞明白这个失压线圈什么状态下断路器会跳,什么状态下断路器不挑,让它一直保持不跳的状态就好了。
查星接触器主触点是否有接触不良,查星接触器短路3个主触点的连接是否有接触不良。也可在星接触器通电后用导线短路星接触器的三个主触点
检查一下接触器主触点是否有接触不良的问题,欠压线圈的受力弹簧取下来,要搞明白这个失压线圈是什么状态下跳动。
个人认为首先还是要对欠压线圈的收集弹簧进行小心的取下,的另外的话也要考虑到分离线圈的问题,搞明白试压线圈什么情况下断路器会跳,使整体的结构达到一个更加安全稳定的状态,让方案更加长期有效的进行工作,得到更高的经济效益。
我觉得可能是电流互感器的接线存在问题,建议你对线路进行排查后进行调整

为您推荐

热门交流