中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

分享一起现场总线故障!这是一天全自动化生产线,有1...

 猫咪吃西瓜

下载贤集网APP入驻自媒体

分享一起现场总线故障!这是一天全自动化生产线,有100多个从站,主站是西门子s7-400,从站主要是s7-300,站与站是通过profubus-DP通讯,设备停机几天后重新启动运行时出现总线报警,用电脑监控不得了,全站报警,头大。
没办法只能断电分断测量,测量方法只要测量两线之间电阻,废了九牛二虎之力分断检查一遍发现有两个profubus-dp接头触点接触不良引起,使用这种profubus-dp接头要特别注意,内部触点氧化或者on/off切换开关不到位,经常会引起此类问题,不差钱做法就是通通换掉,省钱做法用电咯铁直接内部短接,一个省好几百。
处理好后重新测量电阻合格,通电复位通讯正常。大家有没有过现场总线类似问题,有没有高招分享分享?

最新回复
发布回复
首先,检查为什么接触不好,关闭电源,拆下开关盒子。假如里面的金属弹片有黑点的话说明被氧化了, 会导致接触不良,这种情况更换新的金属弹片即可
一般路由器损坏就买新路由器,光猫不工作就向运营商报修。
先机械后电气,机械故障比较容易发觉,而数控系统及电气故障的诊断难度较大。在故障检修之前,先注意排除机械性的故障。
出现题主遇到的这种问题,我觉得可以先对机械硬件进行检测,看看是否出现了损毁现象,如果没有问题,在对机器的线路进行排查维修。
如果出现这种情况的话,我个人觉得你最好首先关闭电源,拆下开关盒子进行检查一下为好。然后在检查一下是否是由于机械出现故障导致的,因为机械故障比较容易发现。
S7-300或S7-400的DP口或DP模板的能力有关,要根据它所支持的DP从站数而定。一个网上最多可以有99个EM277

为您推荐

热门交流