今天有客户打电话过来说,有一台设备,下午上班的时候一通电就冒烟了,烟是从接触器那里冒出来的,也不敢动,让我过去看一下。 现场测量,单相电只有210V,到墙上总闸那里一看,零线已经脱出来了,零线断掉,导致接触器电压过高烧了线圈。 随后把零线接好,换了一个新的接触器。测量3相电压与零线之间是221V,219V,230V,感觉总电源还是有一点问题,但问题不大。其他的检查了一下,没有什么问题,开始通电试机,结果电源一切入,就把电路板烧了,各地方都检查过了,为什么会烧电路板?我一直认为这种情况还是总电源的零线在中间断掉了,在通电的一瞬间形成了高压,直接把电路板击穿了。