中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

急求解惑!我厂高压整流部分突然跳停,后发现电流互感...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

急求解惑!我厂高压整流部分突然跳停,后发现电流互感器烧毁。我厂为离子膜烧碱,需要大电流电解盐水。一般电流升到1.6W左右,1.8W为极限。检查中发现变压器两边的整流柜,只有右则电流互感器烧毁严重,有4个左右烧毁,一边总共6个。左边的却完好无损,昨晚把12个电流互感器全部换了,但当电流升到1W时,维持大概在20分钟,中控突然无法控制,电流直接升到1.8W,引起跳停。后发现为交流变换器烧毁。请教业内大神,是什么原因造成的?感谢指教!

最新回复
发布回复
如果控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低。当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,线圈就会因过度发热而烧坏。
不懂你的供电架构是如何布置的,12个电流互感器,就有12块铜板做供电母线对吧。18000A的电流,如果不能平均分布在12块铜板母线之上,烧电流互感器是正常的现象,治标不治本的更换元件的检修方案继续让设备工作通电工作,继续烧毁更换上去的元器件的现象将是非常合理的电气线路反馈。请对症下药,根治电气控制系统的病根所在。
热传导、绝缘击穿、接触不良发热、(变换器)电路故障、质量原因等,均有可能; 需根据现场情况,分析判断。
我觉得出现使用时失控电流升高跳停这种问题,题主可以检查一下是不是控制电源使用的电压,如果偏低就会导致无法及时跳断,接着损坏线路。
因为电路中的电流过大然后导致二极管烧掉,进而造成电路的损毁,或者是交流变换器的接线柱与导线之间产生虚接打火现象。
如果控制电源电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,其实我可以检查一下,是不是控制电源使用的电压。
我觉得出现使用时失控电流升高跳停这种问题,题主可以检查一下是不是控制电源使用的电压,如果偏低就会导致无法及时跳断,接着损坏线路。

为您推荐

热门交流