中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

求教大神有关星三角启动热继放位置的问题!有很多的电...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

求教大神有关星三角启动热继放位置的问题!有很多的电气柜,星三角的电路热继放的位置都不一样。下图中的3种我都见到过。求问哪一种的是最好的?为什么?感谢赐教!

最新回复
发布回复
把热继电器放在KM1的下面可以避免启动电流过大引起的热继电器误动作。
接在电动机的前面,正确的设计方式是,空开,接触器,热保护继电器,电机。一个是放在线电流位置上,此时整定电流是电机额定电流的1.05倍左右,一个是放在相电流处,整定电流是0.6倍电机额定电流。
我个人认为这两种电路是一样的。第一种热继放在了电机线圈的头上;而第二种放在电机线圈的尾上。都可起保护作用。
第二个合理 因为如果星型不能切换 则第一种情况下电机多半是会烧掉的
在星三角控制的电路中,一般的都是空载或非满载,因为星型时电机的功率为三角时的1/3,所以电机不可能在启动是满载,那么星型时电机几乎是空载而已,就是无法实现转换也不会烧电机的;还有就是电压过低而引起电机电流过高,可是电机在星型时电机的电流为额定时0.72左右.我认为区别不大
个人认为第二个比较合理,第一种情况下,电机很可能会被烧坏。电机不可能在启动是满载,那么新型时电机几乎是空载的,无法实现转换。
个人认为这两种电路是一样的。第一种热继放在了电机线圈的头上;而第二种放在电机线圈的尾上,同样都可起保护作用。

为您推荐

热门交流