换一台PH计,原来是四线制的,现在这台是两线制的,...

 小熊软糖

下载贤集网APP入驻自媒体

换一台PH计,原来是四线制的,现在这台是两线制的,控制室需要串入24V电源,按照自己手绘的接线图接完线后,现场显示器是正常显示了,可是电脑上的数值却不对,而且影响了旁边的通道,电脑上显示都是满量程,最后把蓝色的线拆除竟然恢复正常了。
这个模块是不是自带公共端啊,就算是那样我接了电源负极也不应该出错啊,到现在没搞清楚怎么回事,师傅们帮忙分析分析是什么情况。

最新回复
发布回复
四线制是两根信号两根电源,要把他当成两线制和仪表连接的时候,看他需要的供电是多少,如果高于24V,就没法改变,低于24V就将接信号输出的2根线末端加隔离并加变压到符合要求的电压给仪表供电。
2/4 wire都可以接,模块上标的很清楚,4线制接法是接I+/I-(0VDC),二线制应该接UV(24V+)和I+,楼主的接的24V+和模块的UV同源,所以显示正常。这个模块侧面好像有接线方式吧?
如果接完线之后出现电脑上的数值不正确并且也影响了旁边的通道这种现象的话,我个人觉得你可能接的是24伏+和模块的UV同源,才出现显示器显示正常而电脑显示不正常这种现象。
如果在接线完成之后,电脑上的数值不太正确,并且还影响了旁边的通道的话,建议你还是检查一下所接电源的数值以及模块的同源情况,可能是由于他们的设计不太正确,导致了显示器异常和电脑显示异常的情况。
建议楼主拔下电极插座上的短路插头,并用复合电极替换,如果不需要更换,则插入电极转换器插头。   
若主显示器显示数值不对,可能是内部传感器反馈信号至自主控制器时造成的一定误差,或者是传感器的失灵,可进行检测。