四线制是两根信号两根电源,要把他当成两线制和仪表连接的时候,看他需要的供电是多少,如果高于24V,就没法改变,低于24V就将接信号输出的2根线末端加隔离并加变压到符合要求的电压给仪表供电。
下载贤集网APP入驻自媒体
换一台PH计,原来是四线制的,现在这台是两线制的,控制室需要串入24V电源,按照自己手绘的接线图接完线后,现场显示器是正常显示了,可是电脑上的数值却不对,而且影响了旁边的通道,电脑上显示都是满量程,最后把蓝色的线拆除竟然恢复正常了。 这个模块是不是自带公共端啊,就算是那样我接了电源负极也不应该出错啊,到现在没搞清楚怎么回事,师傅们帮忙分析分析是什么情况。