剩余电流过大而报警是不是因为三相电流不平衡导致的?

 咬一口奶油

下载贤集网APP入驻自媒体

这是一栋楼(15层)的照明配电房,由于剩余电流过大“超过1000毫安达1350毫安”触发警铃,火灾报警控制屏显示“漏电报警”。发现三相不平衡,L1是3.5,L2是3.7,L3是6.5.当关掉负一楼停车场灯控后三相感应电流数字为2.5,2.7,4.5。负一楼 的灯大多数荧光灯和日光灯。

最新回复
发布回复
三相本来就不太可能平衡,除非全部是三相负载。即使三相不平衡,三相及零线的电流矢量和也基本等于零。 剩余电流是指所有相线(含中性线)电流矢量和不为零的余量,和漏电其实没啥区别。还是检查下漏电故障吧。
led灯太多是有可能误报漏电的,但是也有可能是真有线接错了或者零线地线短路了
三相本来就不太可能平衡,除非全部是三相负载。即使三相不平衡,三相及零线的电流矢量和也基本等干零。剩余电流是指所有相线(含中性线)电流矢量和不为零的余量,和漏电其实没啥区别。还是检查下漏电故障吧。 led灯太多是有可能误报漏电的,但是也有可能是真有线接错了或者零线地线短路了