7kw充电桩 220v 6方电缆,这个c40最近跳过两次闸,都是周五晚上,充了两个小时左右,平时充个电漏保外壳温度大概40-50,这是什么原因??位置在地下车库,会不会比较潮湿????

最新回复
发布回复
现在做充电装的真是太乱了。都是大神干的活。7KW一算是35A,就按照35这个基准配线和开关。也不看看负载类型。这不是扯吗。我们小区的桩,7KW配置:3x10平方ZR-YJV电缆,60A快速熔断器+63A2级漏电断路器(短路,过载、漏电都有了),每个桩有独立的接地线。当时供电公司的片区经理还说我配置有点狠了(笑)。但是用了2年多,屁事没有。地面预埋管道开始供电公司要用PVC的,你的接头怎么处理,防水吗。经过大家努力沟通后,换成了PE管。充电桩的配电是一个系统工程,牵扯到消防、防水、线材选择、电器开关选型、工艺(美观度)。
我的也是32a的充电桩,也安的40a的空开,你这个还是漏保,我那个直接空开,之前跳过几次,后面我把那个盒子打了几个洞,就好了。
7000÷220V=31.8A电流,电压按照标准有+7%-10%波动,电流可达35.4,40A挺勉强的。
7000÷220V=31.8A电流,电压按照标准有+7%-10%波动,电流可达35.4,40A挺勉强的。