求教大神关于变压器无励磁分接开关的操作问题!变压器近期电压过高,需调一下。变压器上的无励磁分接开关拧了一下没动,不清楚这就是开关还是只是盖子?若是开关,怎么没见档位标识?感谢指教!

最新回复
发布回复
顺时针为下调,逆时针为上调。无励磁调压开关操作规定,只能在变压器停电后调整分接头,变换分接时应多次转动。
这种情况我们可以检查变压器动静触头之间的接触是否良好,有无烧蚀痕迹;观察触头有无发热引起的变色,发热位置附近的绝缘是否有炭化现象;触头有无变形
这个是无励磁开关的盖子,应该是有两个螺丝可以拧开,就能看到开关,开关里面应该有标识。
取下变压器顶盖上的操作手柄护罩,松开或提起分接开关的定位销(或螺栓)。 2)转动开关手柄至所需的挡位,并反复数次以便清除触点表面的氧化物。 3)先用万用表测量一次绕组绕的直流电阻。 4)在用单臂电桥测量一次绕组的直流电阻。
建议可以检查电热位置附近的绝缘,是否有碳化现象,顺时针就是下调,逆时针就是上调,只可以在变压器停电之后去调整分接头。如果在变压器工作时去调整的话,会产生短路等问题,并且会烧毁变压器。
变压器有载调压是在不断电的情况下,通过有载分接开关进行电压调整,改变变压器一次线圈匝数以达到调整二次电压的目的。
建议可以检查电热位置附近的绝缘,是否有碳化现象,顺时针就是下调,逆时针就是上调,只可以在变压器停电之后去调整分接头。如果在变压器工作时去调整的话,会产生短路等问题,并且会烧毁变压器。