求助电气大神指点迷津!朋友的新装设备上用了3台松下...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

求助电气大神指点迷津!朋友的新装设备上用了3台松下伺服,2台y轴,一台x轴。 y轴伺服得电没有问题, x轴伺服得电旁边有个接近开挂就会乱动作。没办法在周边加了n个磁环,还是不行。是不是干扰问题?拜请指教,感谢!

最新回复
发布回复
检查一下接近开关响应频率在额定范围内,超出范围可能导致检测不到信号。或者是不是有多个接近开关紧密安装互相干扰。
有可能是伺服电机轴上的负载偏心,造成伺服电机感知电流不平衡,故伺服驱动器速度增益一直在自动调节, 建议加个减速机就搞定了,如果不是偏心的话,就要调节伺服参数了,
伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确。有时电源可能会通过在流向电机的电源中,产生电压尖峰或不规则来损坏伺服电机。
我认为可能是接近开关的抗干扰性能不符合现场要求,接近开关的安装可能有点问题,接近开关的信号线和动力线布在一起,易受干扰。
突然感觉这种接近开关的抗干扰性能是不太符合现场的要求的,如果是接近开关的安装的话,可能会有一些问题,但是也要考虑到基建和东线的分布过程以及范围,考虑他们受干扰的情况,让整体的结构达到一个更安全的状况。
如果是接近开关的安装的话,可能会有一些问题,但是也要考虑到基建和东线的分布过程以及范围,考虑他们受干扰的情况,分析工况,改善工作环境。
可能是接近开关的抗于扰性能不符合现场要求,接近开关的安装可能有点问题,接近开关的信号线和动力线布在一起,易受干扰。