棘手问题,请业内大神不吝赐教!二伯家外墙上的分支线...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

棘手问题,请业内大神不吝赐教!二伯家外墙上的分支线盒半年前开始毎逢晚上12点左右或下半夜都会放炮,有时两三个小时“嘭”一次,有时一小时“嘭”两三次,不分晴天雨天。供电所看了看说没问题,但现在问题越来越严重了,放炮声不分白天黑夜,也没有时间规律。村前村后都有分支线盒,只有他家墙外的有此现象,咱是农民伯伯啊!求教:此现象是否正常?该如何解决?感激不尽!

最新回复
发布回复
这反应也不行.说不定到时候还起是非,算了,随他去吧.
我觉得就是因为零线断线而烧毁电器设备现象 都是因为分线盒零线端子排接线柱造成的,主要原因是零线接线柱设计不周全
检查接地线和壳体是否连接紧密,并且注意分支箱壳体和地网要有有限的连接或明显的接地点,在电缆分支箱整体安装完毕之后要严格按照规定进行整体实验。
这样子搞也是醉了,这个是职业电力员工做的吗,这样不像才怪呢,这样设计出来也是人才,这个自己动不了,还是报国家电网保修吧!
可能是由于接地线和壳体连接发生松动,或者是零线断线而导致电气设备烧毁,建议可以具体的检查一下零线的接线柱设计是否周全,可以重新设计,并且将接地线和壳体连接紧密。
我认为可能是分线盒内的电线接头或开关触点接触不良出现打火现象,或者是内部接线产生松动虚接现象造成局部短路。
个人认为这个应该是由于接地线和壳体连接发生松动,检查一下零线的接线柱是否周全,并严格按照规定进行整体实验。
个人认为可能是由于接地线和壳体连接发生松动,或者是零线断线而导致电气设备烧毁,建议可以具体的检查一下零线的接线柱设计是否周全,可以重新设计,并且将接地线和壳体连接紧密。