中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

大佬们这个要带个20kw的热风幕!20KW的接触器...

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

大佬们这个要带个20kw的热风幕!20KW的接触器受得了吗?然后我就只三相电过接触器!零线可不可以这样不经过接触器呢?大佬给讲一下!

最新回复
发布回复
一般的风幕机,发热元件是阻性负载,功率因数接近于1,效率很高的!单单考虑风机电机的功率就行了。
按电力规范中性线(零线)是不能经过熔断器,开关等可断开的电器的。所以绝不可经过接触器触点,不许直接进零排
这样接是没问题,就是接触器好像小了点。接触器不会满负荷吗,缺点就是应该会影响接触器的使用时间。
看上去接线是没问题,不过你的注意接触器选小了,20KW那接触器受得了吗?用不了多长时间就烧坏了!
个人认为,这种接线方式是没有问题的,按电力规范中性线是不能经过熔断器开关等可断开的电器,接触器好像小了点,会影响接触器的使用时间。
建议题主可以更换较大的接触器,20千瓦的接触器,在使用一段时间之后就会被烧毁。零线是不可以经过熔断器、开关等可以断开的电器的。是不可以直接进入零排的。
这样接是没问题,就是接触器好像小了点。接触器不会满负荷吗,缺点就是应该会影响接触器的使用时间,建议更换大功率接触器。

为您推荐

热门交流