贤集大佬们看看这个稳压器发热问题,厂里有十多台正泰0.5kva稳压器,白天好好的,晚上的时候有个别的会发热严重,烧毁掉。一台稳压器就带一台环控器,负载不超过一百瓦,平时摸着根本不热。下图就是晚上电压高240左右。

最新回复
发布回复
擦,楼主的这个稳压器的电压表坏了吧,电源开关都关了,电压表的指针还指在300V以上啊。按理说,这种稳压器240V的电压完全没有问题,可以承受的,发热严重应该是过流了,发热严重的时候去掉负载看看温度会不会降下来。我觉得问题还是出在负载上。
稳压器里面是碳刷接触的 接触不好容易出问题的 还有确定是电感线圈出了问题 里面还有个伺服电机的 是不是电机烧了 图片看不清楚啊 至于电压 那是可定没问题的 你的表到时可能么电了 电路板还可以卖点钱啊 至少40块啊
线圏绕少了,白天输入正常,晚上输入达240以上,线圈电流大引发温度大幅上升,你拆开一个坏的看环变硅的功率、初次级的线经、圈数是否达规。
按照我之前公司出的事来说 应该是输入电压过高,负载过重保护开关不合理,输出端发生短路,你可以换一个小一点的功率
确定一下是不是散热系统不工作了,电压高发热量大正常,不行外加散热,确定一下发热点。
应该是线圏绕少了,白天输入正常,晚上输入达240以上,线圈电流大引发温度大幅上升,你拆开一个坏的看环变硅的功率、初次级的线经、圈数是否达规。
建议楼主检查一下散热系统是否能正常工作,这个应该是输入电压过高,负载过重,保护开关不够合理而造成短路。
可能是负载过重导致保护开关不合理,从而造成输出端发生短路。也可能是线圈绕的太少,导致线圈电流过大,从而引发温度大幅度的上升。建议可以更换一个匝数较多的线圈。
市电的电压过高,导致无法稳压、承接的负载过大,以及保护开关不合理引起的;输入电压过高、负载过大、输出后级有短路情况、雷击、稳压器进水、稳压器本身原因。
可能是负载过重导致保护开关不合理,从而造成输出端发生短路。也可能是线圈绕的太少,导致线圈电流过大,从而引发温度大幅度的上升。建议可以更换一个匝数较多的线圈。