公司有一台老旧的机加工设备(有冷却液系统),开机3分钟后总闸跳闸。现在把现场情况写出来,大家帮忙分析一下,是什么故障:这设备搬到新车间后就跳闸,也是总闸跳,设备控制箱里的保护装置没有跳闸。

最新回复
发布回复
现场也遇到过,装漏保就跳闸,装空开就没问题。分析可能还是有元件老化,漏电电流有产生。
分支开关所带负载故障而分之开关不动作造成越级跳闸,需要降低分支开关容量或更换
应该是总闸过热保护掉闸.如果接线端没有松动发热的话,在电源线路不过载的条件下,换个大点的断路器就好了
出现这种情况,应该是总闸过热保护掉闸.如果接线端没有松动发热的话,在电源线路不过载的条件下,换个大点的断路。