中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

变压器跳闸

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

现在有一个问题,高压部分,变压器保护柜跳闸,然后马上合闸能合上,正常使用,我的疑问是,这图片上显示电流正常吗什么样才算超载,电容柜怎么看电容开始坏而不是坏了才发现,怎样预防再次跳闸电流表150a为最大,现在比100大,估计大120左右,经常在120-130左右摆动!

最新回复
发布回复
看变压器多大的输出电流多少就知道你现在电流大不大了,一百多安小意思非常低。
电容看有没有鼓包变色打火温度异常别手摸哈,想死的不怪我哈。有坏的包容柜保险丝也会跳的。
需要详细解答的话,前提是你的照片不清楚,要能看到柜子上各元器件下面标注的用途。 还有,反时限过流继电器里面的整定数值也看不清,想知道的话,就拍清楚点。
可用钳形电流表分别测电容接线端的a.b.c三相,如果有电流说明电容好的,如果没有电流或者电流很小,就可以更换电容了。(前提是你要看这组电容已经投入使用,才可以测)
加强无功补偿,促进三相负荷就地平衡。 3、 实时监控运行中的变压器,发现三相不平衡及时调整。 4、 高压侧熔断器熔断要立即断开进线电源,防止缺相运行烧坏变压器。
1,加强无功补偿,促进三相负荷就地平衡。 2、 实时监控运行中的变压器,发现三相不平衡及时调整。 3、高压侧熔断器熔断要立即断开进线电源,防止缺相运行烧坏变压器。

为您推荐

热门交流