中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

故障现象: 首先是空开跳闸,合上之后过不几分钟还...

 猫咪吃西瓜

下载贤集网APP入驻自媒体

故障现象:
首先是空开跳闸,合上之后过不几分钟还跳闸!
维修思路:
刚开始只是想着一个普通的跳闸于是随手推上去了,结果没等几分钟又跳闸,那么,首先考虑的是电压是否有异常跳闸之后,这次没有再合闸,测量了一下,空开上端的火线和零线之间的电压在250伏到300伏之间,不停的跳动瞬间让人感觉到有些迷茫。
没有合闸空开的前端电压居然不断的变化,而且有上升的趋势,合上电闸之后测量了一下空开前端的电压,在220伏上下是正常的。但是过不了多久,一会儿空开又要跳闸,这难道是空开前端的零线有问题?大家有没有遇到这种情况的?

最新回复
发布回复
感觉有一路线接错了,是把零线当火线。把火线当零线,那一路没用的话就不跳,那一路用了,就会跳。检查先从插座,再查灯。
这种情况,可以在断电后,测量相关导线的绝缘电阻 是否符合要求;测量时,需断开负荷、宜将导线从开关出线端拆开,注意安全。
有可能是空气开关的触点容量不够或变小了(接触点变小或氧化等),通电过程中触点温度升高,当时间到一个临界点时空气开关就会跳闸,这时的电流并没有达到空气开关的过流保护电流值。所以才会跳闸!
个人认为应该是线路接错了,把火线当零线,建议楼主先从插座查起,然后再检查灯。测量相关导线绝缘电阻是否达到要求。
可能是电路中出现故障,导致空气开关无法正常启动。或者接触器接线柱与导线之间产生虚接现象,使电路中出现短路现象。
我觉得提出可能把零线当火线,线路接错导致的,测量升温导线绝缘电阻是否达到要求,先检查一下插座,然后再检查灯。
我的想法是通电过程中触点温度升高,当时间到一个临界点时空气开关就会跳闸

为您推荐

热门交流