帮忙看看这个个星三角电路哪里有问题?

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

大佬们看看这个“星三角”启动的电路,看到一半,忽然发现,这个电路图是不是有问题的?三相电源:x,y,z;电机线圈:u1 -u2;v1-v2; w1-w2; 
那么三角形接法,感觉图中是不对的?大佬们怎么看?

最新回复
发布回复
我觉得都还好,这个启动时,KM、KMY闭合,KMY起到连接星点的作用,运行时KM,KM三角闭合,KMY分断,KM三角起到三角形运行的连片作用。
星形的接触器电流也不小,甚至超过三角运行的,特别是与风机水泵等配套的启动时间长的电机。
角形接法的接触器3KM下端接线错误,绿红画错,对调才正确,也就是3KM主触点下端接线定义从左到右应为W2、U2、V2
在设备运行的时候,KM三角是处于闭合状态的,而KMY是处于分断的状态的,并且星形的接触器的电流在一般情况下,是可以超过三角运行的,建议可以选用承受能力较大的电机的。
可应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组引出三根线。且各相负载平衡,任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组引出三根线。且各相负载平衡,任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
在设备运行的时候,KM三角是处于闭合状态的,而KMY是处于分断的状态的,并且星形的接触器的电流在一般情况下,是可以超过三角运行的,建议可以选用承受能力较大的电机的。