棘手问题,求助关于比例阀的问题!加湿比例阀坏更换新比例阀型号TC1000-X24-S.12,接好线送电烧220VAC/24VAC 变压器50VA和100VA各一只,查线路没问题,发现奇怪现象,电源端口B/O,与DC0-10V输入端口O/E,O与O端口用电表正反向测试过都会通路,不接信号没事,一接上信号线变压器烧。奇怪的是有同型号设备用同一型号的比例阀,拆下线测量电路板O与O也是通的,可以正常使用,为什么会这样? 谢谢指点迷津!

最新回复
发布回复
前置先导阀阀芯被脏污卡住,或者阀体内部的过滤器被脏污堵塞。需要将过滤芯进行更换。
220VAV/24VAC变压器共带三个比例阀,比例阀的B,O端是接24VAC的,电路板采用半波整流共地方式,所以要求所有的同一变压器的电源同名端要接在同一个端子B或O上才行!
是不是反馈信号的正直接接到O上了,导致短路了?比例阀怎么会引走变压器超电流呢?是否方便测一下比例阀线圈与外壳的电阻呢?
题主我觉得可能是由于,反馈信号的正直接接到O上导致短路,建议楼主对阀体内部的过滤器定期的进行清理,滤芯进行更换。
可能为线圈组件的故障有线圈老化、线圈烧毁、线圈内部断线。或者线圈温升过大会造成比例电磁铁的输出力不够,其余会使比例电磁铁不能工作。
我觉得齐总可能是由于反雾信号的正直接到楼导致断路,所以要求所有的同一变压器的电源同名端要接在同一个端子b和o上才行。
建议楼主对阀体内部的过滤器定期的进行清理,滤芯进行更换。电路板采用半波整流共地方式,所以要求所有的同一变压器
建议楼主对阀体内部的过滤器定期的进行清理,滤芯进行更换。电路板采用半波整流共地方式,所以要求所有的同一变压器