棘手问题,拜请大佬指点迷津!接了两个电表,一个有功,一个无功,为何启动后武功电表反转?感谢指教!

最新回复
发布回复
有功电费=有功电量×电价。功率因数调节费:按照功率因数数值,查国家文件。固定费用:见供电合同。
理论上比较简单,实现起来还是不容易。如果你接的是同相同线的电,可以先合上要切换的,再拉开要停用的
供电系统中如果感性负载过多,就会产生无功功率,无功功率对电网有害,供电系统就要采取措施给予补偿。
这种情况我曾经碰到过,电表反转,把互感器上的S1、S2接线端子掉换一下就行了,请注意是:三个互感器的S1端分别接电表的1、4、7;S2端分别接3、6、9,相序可不强调,但电压取样要同相(即哪只互感器套在哪根母线上就在那根母线上取电压相线)。
看看互感器p1 p2的进线方向对不对.,再看看次级接线端s1 s2接线是否错误!无功反转,除了接线有误外,也有功率因数过补的情况会反转!
接线,负载,相序都有可能造成反转,A、B、C相电流极性接反会导致有功正,无功负,电流,电压的相序都要对上,否则,不是反转就是不准!
供电系统中如果感性负载过多,就会产生无功功率,无功功率对电网有害,供电系统就要采取措施给予补偿。
我的想法是如果你接的是同相同线的电,可以先合上要切换的,再拉开耍停用的。