中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

第一次遇到这种情况,拜请前辈赐教解惑:降压启动柜,...

 呼叫老马

下载贤集网APP入驻自媒体

第一次遇到这种情况,拜请前辈赐教解惑:降压启动柜,75kw的电机,电流互感器600/5,换的新电流表600/5的,启动时电流有晃动,但是运行时电流就为0。为什么会这样?

最新回复
发布回复
中断设备运行,将负载降低,使其处于额定的负载要求,或者更换新的电流互感器
你用的电流表是150:5,变比是150/5=30倍;而互感器的变比是600:5,变比是600/5=100倍
250A的空气开关,160A的接触器,电流互感器配用200/5,200/5的电流表。
你可能带负荷启动、大电流时间过长、空开过流跳闸、可二次启动延长启动时间、或换开关
个人认为这种情况可能是带负荷启动或者在大电流状态下运行时间太长了,也有可能是在具体的运行过程中出现了一些空开的过流跳闸,当然也有可能是在二次启动延长启动时间的时候时间太长了,也可以尝试对开关进行一些置换。
由于库内变压器金属部分有浮动电位,连接松动,产生火花放电。初级绕组的支撑螺母松动,会造成端屏蔽引线接触,或焊接不良。
个人认为这种情况可能是带负荷启动或者在大电流状态下运行时间太长了,也有可能是在具体的运行过程中出现了一些空开的过流跳闸,当然也有可能是在二次启动延长启动时间的时候时间太长了,也可以尝试对开关进行一些置换。