关于HY2000液位变送器的问题多有不解,拜请前辈...

 谢主龙恩

下载贤集网APP入驻自媒体

关于HY2000液位变送器的问题多有不解,拜请前辈指点迷津!一个液位变送器坏了,有水,但在电脑上显示不出来液位。要不显示 0M,要不显示6M,后来直接无显示了。无法自动,只能手动。操作人员要求只要电脑上液位有显示,不管多少,都能半自动。班长直接甩了液位变送器 2根线直接串个电阻,电脑上就有显示,大概显示 1.6M。拜求指导:这是什么意思?感谢!

最新回复
发布回复
液位变送器有输入信号但是没有输出信号。 (1)h电磁铁组件发生故障,建议换电磁铁组件
如果输出的0mA,可能的原因就是没供电源或是接线有误,需从以上原因排查
可能是供电电源故障,检查供电是否合规,电压是否正常,液位测量回路接线问题,或回路存在干扰,检查回路接线,接线是否松动或生锈。
题主,我觉得是供电电源出现故障,建议楼主检查供电是否合规,如果输出是0毫安,可能是由于没供电源或者接线有误。
如果信号在某一处终断,可能是里面的干黄管破裂造成,贴片电阻的话可能是不显示的这一点有漏焊现象。
建议可以检查一下供电电源是否出现故障,并且供电是否合格。如果输出的是0毫安的话,那么可能就是接线有误。建议可以对线路进行一个检查。