下载贤集网APP入驻自媒体
在拆动二次线时,为保障作业安全、预防误操作事故,需采取以下措施: 作业前,确认待拆回路断电,用万用表、钳表测量无电压、电流。对运行与检修设备物理隔离,封遮运行端子。由专业人员填写二次措施单,作业前核对其与现场一致性。准备绝缘工具,穿戴绝缘手套、靴等。 拆线过程中,单根错位拆除,拆后立即用绝缘胶布包裹线头。每个线头栓牌标注回路、电缆编号,电缆多处均需栓牌,记录拆线情况。先拆电源端,后拆负载端,特殊回路专人监护优先处理。 关键风险防控方面,CT回路拆除前短接封堵,PT回路防短路。核对设计图纸与实物,拆除后测试监控信号。改扩建工程新设备调试期不接入运行回路,接入需验收合格并隔离运行压板。 恢复时严格按二次措施单和栓牌标识接线,恢复后测量回路无短路、接地,观察监控系统信号。验收合格后方可投运并注销临时措施记录。某变电站曾因拆线未包扎致主变误跳闸,严格执行这些措施可避免类似风险。