电机45KW,驱动一台风机,互感器100/5 电流基本一致,电流表测量的不平衡,所以应该是输入电压不稳定的原因。
下载贤集网APP入驻自媒体
关于测量结果多有不解,哪位高手能指点一下?分别用3台电流表与钳形表测量电机三相电流,不一致。电机45KW,驱动一台风机,互感器100/5;最初也是同样的问题,所以电流表,互感器,万能转换开关,连接导线全部换新的了,再次测量还是不一样。钳形表测量的三相平衡,电流基本一致,电流表测量的不平衡,最大差10A左右。电流表的变比是可调的,虽然标签上标注的是400/5,但互感器是100/5的。所以已经调整了变比的。感谢分析赐教!