这幅图为重整稳定塔底温度控制。目前我知道的是通过温...

 收到请回答

下载贤集网APP入驻自媒体

这幅图为重整稳定塔底温度控制。目前我知道的是通过温度TI 来调节热载体的流量控制温度。但是具体的里面模块是怎么走的?正反作用是怎么回事?(或者说为什么是两个反作用?)为什么这个热载体的流量调节阀要用F.C?还有那个FI是不是一个补偿作用?

最新回复
发布回复
根据调节器送来的校正后的偏差信号,调节流入热交换器的热载体(液体或气体)的流量,来改变供给(或吸收)被控对象的热量,以达到调节温度的目的
Fi位于三四位,Te-Fi轴,Te为其作用对象最完全和最愿意优先使用的判断功能,Fi起到补偿作用,很多时候处于被压抑的状态。
那可不可以这样理解,FO,FC的判别完全是根据事故状态来判别,而与调节阀正常工作时的开关状态无关。
Te为其作用对象对完全和最愿意优先使用的判断功能,FO,FC的判别完全是根据事故状态来判别,TCU温控系统的环境很重要。
流量调节阀在阀的进出口压差变化的情况下,利用调节阀芯和阀体间的节流口面积,和它所产生的局部阻力对流量进行调节。
流量阀是在阀的进出口压差变化的情况下,利用调节阀芯和阀体间的节流口面积,和它所产生的局部阻力对流量进行调节,控制执行元件的运动速度。
TCL温控系统对所处的环境要求比较高,这两种的判别是与调节阀正常工作时的开关状态是没有任何关系的,Fi是可以起到一个补偿作用的。
流量阀是在阀的进出口压差变化的情况下,利用调节阀芯和阀体间的节流口面积,和它所产生的局部阻力对流量进行调节,控制执行元件的运动速度。
我的想法是Te 为其作用对象最完全和最愿意优先使用的判断功能,Fi起到补偿作用.温控系统很重要